1、连接结果如下,设置了定长管道,DN500的定长管道连接会自动生成套筒,DN900的定长管道不会。
2、设置如下
3、另附上元件excel表,求大神解答
已解决! 转到解答。
你在等级库编辑器里看一下“使用固定长度”是否勾选
谢谢~张老师👍👍