希望实现管道定长自动加直接,相关设置见下文,目前可以实现自动定长打断,但是没办法自动加直接,不知道问题出在哪里?
1.管道端点:所有端口PL
2.直接端点:所有端口SW
3.连接设置:
4.等级库:
管道定长设置:
已解决! 转到解答。
1、简单连接保留PPL对PSW,删除PPL对PPL,否则管道和管道会优先连接,而不采用套筒连接件。如果你一定要保留PPL对PPL,那就创建一个单独的连接方式,比如端口PPPL对PPSW。
2、创建自动连接,其中连接件可以用套筒或者管接头,管道两端都是PPL,管件两端都是PSW
3、其余设置如你之前所做的,如管道定长分段。
4、如果对压力等级有详细要求,可以在自动连接里把压力等级的要求加进去