社区
AutoCAD Plant 3D 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克AutoCAD Plant 3D论坛!分享知识,发帖提问,浏览Plant 3D热帖。
取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

异径单卡三通卡盘端连接错误怎么解决啊?

3 条回复3
已解决
回复
1 条消息(共 4 条)
lvdongyangPW7JH
236 次查看, 3 条回复

异径单卡三通卡盘端连接错误怎么解决啊?

我用的同一个模型做的等径单卡三通没有出现这个问题,把等径单卡三通的参数改成异径三通就出现无法连接的状况,有解决方法么?

3 条回复3
2 条消息(共 4 条)

Dingtalk_20241206162547.jpg

 这样的状态了。

3 条消息(共 4 条)

既然你用等径三通可以实现卡盘连接,说明该连接设置是没问题。从报错信息上看,可能是DN(公称直径)与Od(外径)填写有误,建议你检查一下异径三通的各个管口的DN、Od、连接面、压力等级等信息。

如果有必要的话你可以上传元件库让大家来一起测试。


张文潇


zwxsopo@163.com
Senior Engineer
Jiangsu SOPO Engineering Technology CO. LTD.



静守时光 以待流年
4 条消息(共 4 条)

谢谢,我又重新新建的项目就又能用了,不知道为什么。

找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。

到论坛发帖  

”