Сімейство з динамічною кількістю конекторів. Наприклад, гребінка водяної системи опалення

oleksandr_lukyanenko
Explorer

Сімейство з динамічною кількістю конекторів. Наприклад, гребінка водяної системи опалення

oleksandr_lukyanenko
Explorer
Explorer

Як створити сімейство з динамічною кількістю конекторів? Щоб через параметр екземпляру можна було вказувати кількість конекторів і вони чи відображались чи приховувались. Інформації на цю тему в інтернеті, дуже мало.

Reply
Accepted solutions (1)
439 Views
3 Replies
Replies (3)

DmytroMukhin
Community Manager
Community Manager
Accepted solution

Вітаю!

Це лінк із таймінгом саме на відповідь щодо даного питання: Ask the Expert Revit - 2024#02(003) Webcast | Revit In UA, в рамках сьогоднішнього заходу. Також може згодом ще хтось поділиться своїм досвідом. 

@ceoUS2J9 тут згадували твій матеріал щодо даного питання, чи зможеш поділитись? 

Відповідь корисна? Клікніть на "ВПОДОБАЙКУ" повідомленню! | Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
На ваше запитання відповіли? Натисніть кнопку 'ПРИЙНЯТИ РІШЕННЯ' | Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.

Дмитро Мухін | Dmytro Mukhin Facebook | Instagram | InventorInUa




Менеджер спільноти Autodesk | Autodesk Community Manager

vadim.parnitski
Advocate
Advocate

На даний час Revit з невідомих мені причин має певні обмеження для застосування конекторів в сімействах. 
1. Ми не можемо створити динамічну кількість конекторів оскільки їх не можна додати до групи/масиву.
2. Неможливо налаштувати параметри видимості (yes/no) для конекторів. На форумі Autodesk я знайшов корисну ідею від @ViviNyehuusAndersen стосовно цієї проблеми. Раджу Вам також проголосувати: https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/mep-connector-visibility-yes-no/idi-p/6496058 
3. Конектори не відображаються у вкладених сімействах. В теорії можна було зробити масив із вкладених сімейств із вкладеними конекторами. Проте на жаль, це чомусь також не працю в Revit. Відповідну пропозицію додав до ідей за наступним посиланням: https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/enable-visibility-control-and-improved-functionality-for/...

Тому наразі конкретно у Вашому випадку залишається варіант створення 'зброду' різних сімейств із відповідною кількістю конекторів. 

darkmax1my5
Enthusiast
Enthusiast

З власного досвіду створюємо сімейство з максимальною кількістю конекторів і які просто висять в повітрі поза межами сімейства. наприклад якщо хтось вибрав гребінку на 5 конекторів а їх там по факту 10 тільки, то  5 стоять на геометрії а інші 5 в повітрі. За 3 роки використання такого способу проблем ще ні разу не було.