    <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vous trouverez en pièce jointe un fichier zip contenant un fichier Robot reproduisant l’exemple décrit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Trois types de pièces ont été créés («&amp;nbsp;Situation N°1&amp;nbsp;», «&amp;nbsp;Situation N°2&amp;nbsp;» et «&amp;nbsp;Situation N°3&amp;nbsp;»).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;«&amp;nbsp;Situation N°1&amp;nbsp;»:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Mcr=382.45KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: coefficient Lz=1 et Lcr=0.5 L0.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;«&amp;nbsp;Situation N°2 »:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Mcr=545.54KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: coefficient Lz=0.5 et Lcr=L0.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;«&amp;nbsp;Situation N°3 »:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Mcr=634.62KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: 1 raidisseur intermédiaire définit à x=0.5L.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Testé sous&amp;nbsp;Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Service Pack 4.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Cordialement&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 16:17:06 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Guillaume.Chazal</dc:creator>
    <dc:date>2016-03-15T16:17:06Z</dc:date>
    <item>
      <title>CALCULS DEVERSEMENT EC3</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/calculs-deversement-ec3/m-p/5784129#M7801</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;J'ai repéré, à mon avis, une petite coquille dans le calculs du Mcr.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Les résultats de Mcr sont différents suivant que l'on rentre un coefficient de longueur de déversement&amp;nbsp;(ex : Lcr = 0.5 lo) ou que l'on rentre une longueur de flambement lz (dans ce cas Lcr = lz&amp;nbsp;dans RSA).Pourtant RSA indique le meme Lcr dans la note de calculs.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Faites le test sur une poutre sur 2 appuis .&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je vous joints mes résultats.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 24 Aug 2015 07:51:04 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/calculs-deversement-ec3/m-p/5784129#M7801</guid>
      <dc:creator>ArnaudFRICAUD6907</dc:creator>
      <dc:date>2015-08-24T07:51:04Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : CALCULS DEVERSEMENT EC3</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/calculs-deversement-ec3/m-p/5806203#M7802</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;La différence se situe au niveau du rapport kz/kw.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Le moment critique de déversement est déterminé à partir de la formule visible sur l’image ci-dessous.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/187511iEB86CEF04C35981D/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="MCR.png" title="MCR.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Lorsque vous utilisez comme hypothèse de départ: coefficient Lz=0.5 et Lcr=L0, kz/kw est supposé égal à 1.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Lorsque vous utilisez comme hypothèse de départ: coefficient Lz=1 et Lcr=0.5 L0, kz/kw est supposé égal à 0.5 d’où la différence de résultat.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Comme indiqué dans notre &lt;A href="https://youtu.be/nBjn9rn45ic?list=PLiI6NqipdkA48YUemjtbwSA9aC7BVR4YD" target="_self"&gt;3&lt;SUP&gt;ème&lt;/SUP&gt; Webinar consacré au dimensionnement acier&lt;/A&gt;, pour un dimensionnement à l’Eurocode, nous déconseillons d’utiliser ces deux méthodes de réduction des longueurs.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Il est dans ce cas recommandé d’utiliser les raidisseurs intermédiaires afin que les tronçons le long de chaque pièces soient clairement identifiés pour le calcul de C1 et C2 (rapport des moments de flexion aux extrémités).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pour l’exemple simple suivant&amp;nbsp;:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;HEA200 de 5 m de portée entre deux appuis rotule sous poids propre, vous trouverez&amp;nbsp;:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mcr=382.45KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: coefficient Lz=1 et Lcr=0.5 L0.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mcr=545.54KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: coefficient Lz=0.5 et Lcr=L0.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mcr=634.62KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: 1 raidisseur intermédiaire définit à x=0.5L.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Le résultat correct est le dernier.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;La différence de résultat s’explique du fait des valeurs différentes de C1 et C2 obtenues dans ce dernier cas.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;La possibilité de modifier les longueurs de flambement ou de déversement par l’introduction d’un coefficient ou d’une longueur est laissée à disposition uniquement pour conserver une compatibilité avec les versions antérieures dans lesquelles il n’étaient alors pas possible de positionner des raidisseurs intermédiaires.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".&lt;BR /&gt;Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.&lt;BR /&gt;Merci&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Cordialement&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2015 14:40:47 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/calculs-deversement-ec3/m-p/5806203#M7802</guid>
      <dc:creator>Guillaume.Chazal</dc:creator>
      <dc:date>2015-09-07T14:40:47Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : CALCULS DEVERSEMENT EC3</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/calculs-deversement-ec3/m-p/6216734#M7803</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Je n'arrive pas&amp;nbsp;à retrouver les valeurs de Mcr indiquées. Pourriez-vous préciser&amp;nbsp; les paramétres&amp;nbsp;à utiliser&amp;nbsp;?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Cordialament&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 15:44:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/calculs-deversement-ec3/m-p/6216734#M7803</guid>
      <dc:creator>dalpha</dc:creator>
      <dc:date>2016-03-15T15:44:28Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : CALCULS DEVERSEMENT EC3</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/calculs-deversement-ec3/m-p/6216817#M7804</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vous trouverez en pièce jointe un fichier zip contenant un fichier Robot reproduisant l’exemple décrit.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Trois types de pièces ont été créés («&amp;nbsp;Situation N°1&amp;nbsp;», «&amp;nbsp;Situation N°2&amp;nbsp;» et «&amp;nbsp;Situation N°3&amp;nbsp;»).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;«&amp;nbsp;Situation N°1&amp;nbsp;»:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Mcr=382.45KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: coefficient Lz=1 et Lcr=0.5 L0.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;«&amp;nbsp;Situation N°2 »:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Mcr=545.54KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: coefficient Lz=0.5 et Lcr=L0.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;«&amp;nbsp;Situation N°3 »:&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;Mcr=634.62KNm si &amp;nbsp;vous utilisez comme hypothèse de départ&amp;nbsp;: 1 raidisseur intermédiaire définit à x=0.5L.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Testé sous&amp;nbsp;Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Service Pack 4.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Cordialement&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;