    <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ci-joint le fichier en question et le calcul spécifique réalisé en reprenant les valeurs des contraintes extraites de RSA.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Merci d'avance,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SCR&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 07:11:48 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
    <dc:date>2016-02-01T07:11:48Z</dc:date>
    <item>
      <title>VERIFICATION PROFIL BOIS-EC5</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6011528#M7169</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Lors de la vérification d'un portique mixte bois métal, notamment por l'arbalétrier lamellé-collé, dans les résultats détaillés il sort une contrainte limite&lt;/P&gt;&lt;P&gt;pour les poutres à simple décroissance maximum de 2,30MPa alors qu'en la calculant " à la main" il vient que celle-ci vaut beaucoup plus, ce qui me permetterait de valider la section.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Comment puis-je corriger ce problème ?&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/214417i265C1540D313F790/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" alt="PB_STB.jpg" title="PB_STB.jpg" border="0" /&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Merci d'avance,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SCR.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Thu, 28 Jan 2016 13:28:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6011528#M7169</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-28T13:28:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : VERIFICATION PROFIL BOIS-EC5</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6014148#M7170</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pouvez-vous envoyer votre fichier ainsi que votre calcul manuel.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Merci&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Cordialement&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Fri, 29 Jan 2016 16:10:02 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6014148#M7170</guid>
      <dc:creator>Guillaume.Chazal</dc:creator>
      <dc:date>2016-01-29T16:10:02Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : VERIFICATION PROFIL BOIS-EC5</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6016766#M7171</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Ci-joint le fichier en question et le calcul spécifique réalisé en reprenant les valeurs des contraintes extraites de RSA.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Merci d'avance,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SCR&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 01 Feb 2016 07:11:48 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6016766#M7171</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-01T07:11:48Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : VERIFICATION PROFIL BOIS-EC5</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6019121#M7172</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Attention, le matériau que vous utilisez sous Autodesk Robot Structural Analysis Professional (GL28hl) est un matériaux «&amp;nbsp;CB71&amp;nbsp;».&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Il faut utiliser un matériau Eurocode (ici le GL 28h).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pour le modifier facilement, je vous recommande d’utiliser la procédure décrite &lt;A href="https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/materiaux-bois/m-p/4924812/highlight/true#M74" target="_self"&gt;ici&lt;/A&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Les résistances caractéristiques du matériau sont ensuite réduites par kmod et gammaM conformément au point 2.4.1(1) de la NF EN 1995-1-1.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".&lt;BR /&gt;Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.&lt;BR /&gt;Merci&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Cordialement&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 09:55:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6019121#M7172</guid>
      <dc:creator>Guillaume.Chazal</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-02T09:55:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : VERIFICATION PROFIL BOIS-EC5</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6020074#M7173</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonsoir,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Merci pour votre réponse rapide, merci pour l'actuce des matériaux, c'est bon à savoir.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Et je suis d"acord avec vous il faut calculer les valeurs limites avec les Kmod et GammaM (0.7 et 1.25 dans notre cas), cependant j'ai encore un problème sur le calcul de votre valeur de contraite de flexion pour une pour à simple décroissance :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;En effet ces poutre font l'objet d'un paragraphe particulier des Eurocodes, le 6.4.2. et le calcul donne :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;GammaM = 1.25&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Fm,d = 28 MPa (GL28h)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Kmod = 0.7 (cas de charge avec surcharge d'exploitation déterminant&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;K alpha = 0.96&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;en suivant le 6.4.2 on a :&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;fm,alpha,d = 0.96 x 0.7 x 28 / (1.25) = 15,05 MPa (contre 2,30 MPa por RSA)&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Le calul de RSA donne 2,4 Mpa donc la section devrai être vérifié mais elle ne l'est pas. De plus plusieurs valeurs limotes ont la même valeur (2,30 MPa dans plusieurs directions différentes, ce qui n'est pas possible pour le bois).&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;Cordialement,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;SCR&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 02 Feb 2016 16:42:53 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6020074#M7173</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-02T16:42:53Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : VERIFICATION PROFIL BOIS-EC5</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6021298#M7174</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Je vais vérifier le calcul de fm,alpha,d&amp;nbsp;et je vous tiendrai au courant.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Ceci dit, le ratio défavorable de 2.07 n’est pas donné par cette vérification mais par la vérification de stabilité&amp;nbsp;dans laquelle n’intervient pas fm,alpha,d&amp;nbsp; :&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/215696i7290609D3190D0BB/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="vérif defavorable.png" title="vérif defavorable.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Donc quel que soit la valeur de fm,alpha,d, le ratio ne changera pas.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;En ce qui concerne le second point (caractéristiques égales dans différentes directions), &amp;nbsp;je n’obtiens, de mon côté, aucunes caractéristiques à 2.30MPa (de mon côté, j’ai remplacé le matériau GL28hl par le GL28h tel qu’indiqué dans mon précédent message).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Voici les résistances caractéristiques du Gl28h utilisées par Robot&amp;nbsp;:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/215698i16F89866CE8FB78D/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Carac ROBOT.png" title="Carac ROBOT.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Celle-ci sont basées sur la NF EN 14080 dont voici un extrait.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/215699i2FFFC64937C7AC1B/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="EN140802013.png" title="EN140802013.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;On constate que les valeurs sont identiques.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;Pour obtenir les caractéristiques minorées, il faut, dans ce cas, multiplier les résistances caractéristiques par 0.72 (kmod/gammaM=0.9/1.25):&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;IMG src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/215700i4C9520F22A048F2E/image-size/original?v=mpbl-1&amp;amp;px=-1" border="0" alt="Carac Robot minor.png" title="Carac Robot minor.png" /&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Je vous tiendrai au courant pour le seul point restant en suspent c'est à dire le calcul de&amp;nbsp;fm,alpha,d.&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;Cordialement&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 09:07:58 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6021298#M7174</guid>
      <dc:creator>Guillaume.Chazal</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-03T09:07:58Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re : VERIFICATION PROFIL BOIS-EC5</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6021842#M7175</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mon problème est régle, merci de la précision et rapidité de vos réponse.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Cordialement,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;BR /&gt;SCR&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 03 Feb 2016 14:00:28 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/verification-profil-bois-ec5/m-p/6021842#M7175</guid>
      <dc:creator>Anonymous</dc:creator>
      <dc:date>2016-02-03T14:00:28Z</dc:date>