    <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/14157080"&gt;@anais_rochisX9KX4&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vos paramètres pour les membrures inf et sup ne sont pas correctes. Pour les paramètres dans le modèle joint j’ai supposé qu’il y avait des ciseaux et des nœuds de poutre au vent toutes les 2 trames.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pour les diagonales, vous pouvez les déclarer en «&amp;nbsp;tension seule&amp;nbsp;» et ne pas tenir compte du flambement.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;J'ai aussi supprim&amp;amp; les 2 appuis en partie supérieure&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Tout est validé avec ces nouveaux types, même en aggravant les paramètres de flambement des membrures.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
    <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 21:55:54 GMT</pubDate>
    <dc:creator>Simau</dc:creator>
    <dc:date>2024-09-22T21:55:54Z</dc:date>
    <item>
      <title>Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13036655#M269</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;je dois modéliser une panne treillis pour une charpente métallique.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;C'est la première panne treillis que je modélise car je débute. J'ai une instabilité qui se crée sur mes diagonales et j'ai l'impression que ma structure ne se charge pas correctement.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Est ce que quelqu'un saurait me résoudre le problème ? Les charges appliquées sont les bonnes il s'agit vraiment de la partie d'application des relâchements et du type de barre.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Merci.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 16:06:21 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13036655#M269</guid>
      <dc:creator>anais_rochisX9KX4</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-22T16:06:21Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13036967#M270</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/14157080"&gt;@anais_rochisX9KX4&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vos paramètres pour les membrures inf et sup ne sont pas correctes. Pour les paramètres dans le modèle joint j’ai supposé qu’il y avait des ciseaux et des nœuds de poutre au vent toutes les 2 trames.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Pour les diagonales, vous pouvez les déclarer en «&amp;nbsp;tension seule&amp;nbsp;» et ne pas tenir compte du flambement.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;J'ai aussi supprim&amp;amp; les 2 appuis en partie supérieure&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Tout est validé avec ces nouveaux types, même en aggravant les paramètres de flambement des membrures.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 21:55:54 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13036967#M270</guid>
      <dc:creator>Simau</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-22T21:55:54Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13040570#M271</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="IMG_6388.JPG" style="width: 600px;"&gt;&lt;img src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1413023iF3647A10B75B87E7/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="IMG_6388.JPG" alt="IMG_6388.JPG" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Bonjour &lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/902450"&gt;@Simau&lt;/a&gt;&amp;nbsp;,&lt;/P&gt;&lt;P&gt;merci pour votre retour.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Mes pannes sont non continues et boulonnées à la structure, au niveau des appuis comment est ce que je peux le définir ? Est ce que je peux laisser les appuis en partie inférieure tels quels que vous les avez mis dans votre modélisation ?&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 08:38:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13040570#M271</guid>
      <dc:creator>anais_rochisX9KX4</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-24T08:38:09Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13040808#M272</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour &lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/14157080"&gt;@anais_rochisX9KX4&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;D'après l'image, on peut considérer que les appuis que vous avez prévus dans votre modèle sont corrects. On peut également considérer que la membrure supérieure est tenu au flambement hors plan à chaque trame. La membrure inférieure peut par contre flamber sur toute sa longueur, ce qui est visible sur la copie d'écran.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Vérifier aussi l'orientation de la charge Wn qui semble étrange&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Simau_0-1727174366113.jpeg" style="width: 739px;"&gt;&lt;img src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1413103i64E71FB1DCA3C988/image-dimensions/739x244?v=v2" width="739" height="244" role="button" title="Simau_0-1727174366113.jpeg" alt="Simau_0-1727174366113.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Simau_1-1727174398072.jpeg" style="width: 600px;"&gt;&lt;img src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1413104iF168A141992AB880/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Simau_1-1727174398072.jpeg" alt="Simau_1-1727174398072.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;Modèle&amp;nbsp;mis à jour joint .&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 10:40:52 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13040808#M272</guid>
      <dc:creator>Simau</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-24T10:40:52Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13041729#M273</link>
      <description>&lt;P&gt;&lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/14157080"&gt;@anais_rochisX9KX4&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Mise à jour tenant compte des excentrements&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Simau_0-1727193219646.jpeg" style="width: 600px;"&gt;&lt;img src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1413309iDFF91149685BC895/image-size/medium?v=v2&amp;amp;px=400" role="button" title="Simau_0-1727193219646.jpeg" alt="Simau_0-1727193219646.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&lt;span class="lia-inline-image-display-wrapper lia-image-align-inline" image-alt="Simau_1-1727193257168.jpeg" style="width: 704px;"&gt;&lt;img src="https://forums.autodesk.com/t5/image/serverpage/image-id/1413312iDA814AC3905BCCF2/image-dimensions/704x292?v=v2" width="704" height="292" role="button" title="Simau_1-1727193257168.jpeg" alt="Simau_1-1727193257168.jpeg" /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Tue, 24 Sep 2024 15:55:13 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13041729#M273</guid>
      <dc:creator>Simau</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-24T15:55:13Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043332#M274</link>
      <description>&lt;P&gt;bonjour, avec les excentrements plus la flexion locale (charges uniforme du fibro sur la membrure) c'est souvent difficile d'arriver à faire "passer" ce type de structure.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 06:30:59 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043332#M274</guid>
      <dc:creator>nekreV92YU</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-25T06:30:59Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043679#M275</link>
      <description>&lt;P&gt;hi&amp;nbsp;&lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4663135"&gt;@nekreV92YU&lt;/a&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;oui mais si vous ne faites pas l'état de la capacité portante, avec ce qu'implique la conception d'origine et les transformations intervenues depuis, dans le cas d'une structure existante, comment pouvez vous apprécier son usage futur ? Il y a peut être des précautions à prendre et des recommandations à faire.&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Cdt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sat, 28 Sep 2024 13:09:14 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043679#M275</guid>
      <dc:creator>Stephane.kapetanovic</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-28T13:09:14Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043710#M276</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour, c'est un sujet compliqué car en temps qu'indépendant le fait de justifier une structure pour des nouvelles charges ou dans un état actuel , implique que j'engage ma garantie décennale . Alors en général j'essaye de faire passer la structure dans l'état d'origine avec les charges d'origines en prenant des fois les mêmes "raccourcis" ou de faire les mêmes impasses qu'a l'époque et après c'est une question d'appréciation personnelle, si les nouvelles charges sont trop importantes à mon gout par rapport à celles d'origines, je renforce . Si les nouvelles charges (des fois avec un peu de chance la neige a diminuée par rapport à la date de construction) sont sensiblement égales à celles d'origines je valide, mais c'est mon appréciation personnelle et j'engage ma responsabilité , ce qui pour un indépendant est lourd de conséquences&amp;nbsp; (financières) en cas de problème !. J'ai volontairement passé les détails de fonctionnement des structures concernées ou du moins des hypothèses prises à l'époque&amp;nbsp; car c'est aussi un sujet ou il faut faire "parler l'expérience" et des fois se rappeler l'époque ou les vérifications étaient faite par le calculateur à la main avec un crémona pour retrouver les hypothèses de l'époque..................vaste sujet et non moins vaste débat. Salutations&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 09:43:05 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043710#M276</guid>
      <dc:creator>nekreV92YU</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-25T09:43:05Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043796#M277</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour,&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;je comprends parfaitement votre point de vue. C'est celui d'un professionnel confronté à une &lt;A href="https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/rsa-charpente-metallique/m-p/12928867" target="_blank" rel="noopener"&gt;structure d'une autre époque&lt;/A&gt; dans le cadre de travaux ponctuels ne modifiant pas la stabilité. Je crois que ce que nous en avons dit ici peut suffire en soit même.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Toutefois, dans ce cas, ce ne sont pas tant la simplification consentie à la fabrication (excentrement), ni même les faibles pinces des diagonales ou les défauts de perçage, qui nous amènent à revoir les points critiques, mais plutôt l’évolution du clos de l'abri agricole, sa conception d’origine légère et les modifications apportées à l’ouvrage, et, depuis, l’actualisation normative. S’agissant de l’agencement des différents blocs de bâtiment et des effets climatiques à considérer aujourd'hui, ce seraient le vent et les accumulations de neige,&amp;nbsp;les décrochés en élévation à la jonction du pignon et de la noue, l'adéquation de la poutre au vent aux efforts associés qui posent davantage question, de qui plus est avec les nouvelles charges. On peut observer la pente du toit sans liernes, le revêtement fibrociment et ses fixations rapportées et s'interroger sur le point d'application réel des composantes de charges au regard de la position du centre de cisaillement de la panne treillis, le blocage des entraits et leurs longueurs libres, les épaisseurs des laminés hors standard, etc.&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Cdt&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Sun, 10 May 2026 06:44:08 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043796#M277</guid>
      <dc:creator>Stephane.kapetanovic</dc:creator>
      <dc:date>2026-05-10T06:44:08Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043939#M278</link>
      <description>&lt;P&gt;Pour revenir sur la notion de responsabilité soulevée par &lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4663135"&gt;@nekreV92YU&lt;/a&gt;, ce type de mission doit être réalisée en 2 phases:&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Une première expertise concernera à donner son avis sur la solidité de l'ouvrage compte tenu du&amp;nbsp;:&lt;/P&gt;
&lt;UL&gt;
&lt;LI&gt;changement de destination,&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;évolution de la règlementation&lt;/LI&gt;
&lt;LI&gt;évolution des hypothèses&amp;nbsp;: Vent, neige, séisme, ..&lt;/LI&gt;
&lt;/UL&gt;
&lt;P&gt;Une seconde mission, à la demande du client, consistera, moyennant des renforcements, à rendre l’ouvrage apte à reprendre les efforts selon son nouvel environnement. Encore faut-il que ces renforcements soient faisables et qu'ils valent la peine sans remettre en cause le budget du client.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 11:43:49 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043939#M278</guid>
      <dc:creator>Simau</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-25T11:43:49Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043998#M279</link>
      <description>&lt;P&gt;bonjour, on est d'accord, seul problème , c'est que toutes ces choses s'apprennent au fil de l'expérience et c'est quelqu'un qui part en retraite cette fin d'année qui vous le dis..............&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 12:03:33 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13043998#M279</guid>
      <dc:creator>nekreV92YU</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-25T12:03:33Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13044900#M280</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour &lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/14157080"&gt;@anais_rochisX9KX4&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton&amp;nbsp;&lt;SPAN style="background-color:#FFFFFF;color:#000000;"&gt;&lt;STRONG&gt; APPROUVER LA SOLUTION&amp;nbsp;&lt;/STRONG&gt;&lt;/SPAN&gt; en bas de la réponse qui apporte une solution?&lt;BR /&gt;&lt;SPAN style="color:red;"&gt;&lt;I&gt;Merci de ne pas accepter comme solution le message que vous êtes en train de lire.&lt;/I&gt;&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Wed, 25 Sep 2024 17:07:46 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13044900#M280</guid>
      <dc:creator>manon_puel</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-25T17:07:46Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Re: Ferme treillis</title>
      <link>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13055054#M281</link>
      <description>&lt;P&gt;Bonjour &lt;SPAN style="background: var(--ck-color-mention-background); color: var(--ck-color-mention-text);"&gt;&lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/14157080"&gt;@anais_rochisX9KX4&lt;/a&gt;&lt;/SPAN&gt;&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Je viens d'accepter certaines réponses de &lt;a href="https://forums.autodesk.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/902450"&gt;@Simau&lt;/a&gt; comme une solution, étant entendu que le problème est résolu. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres problèmes.&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;La communauté Autodesk essaie d'offrir à ses membres autant d'informations que possible qui peuvent aider les membres ayant un problème similaire, nous construisons cette connaissance à travers les contributions de la communauté et de nos experts Autodesk.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;Je voulais souligner que si l'occasion se présente à nouveau, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Accepter comme solution » si/quand c'est pertinent afin que d'autres puissent plus facilement bénéficier de l'information.&amp;nbsp;&lt;BR /&gt;&lt;BR /&gt;N'hésitez pas à me faire part de vos questions ou de vos préoccupations ! Merci pour votre contribution.&lt;/P&gt;</description>
      <pubDate>Mon, 30 Sep 2024 14:47:09 GMT</pubDate>
      <guid>https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/ferme-treillis/m-p/13055054#M281</guid>
      <dc:creator>manon_puel</dc:creator>
      <dc:date>2024-09-30T14:47:09Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>
