RSA : Problème au contrôle de la section dans un portique simple

3 RÉPONSES 3
Répondre
Message 1 sur 4
florian_turchet
90 Visites, 3 Réponses

RSA : Problème au contrôle de la section dans un portique simple

Bonjour,

 

Je suis confronté à l'étrangeté  suivante sur un de mes modèles que j'ai fini par réduire à une structure type portique simple :

Soumis à une charge permanente (typiquement son poids propre) j'observe logiquement le moment maximum au niveau de l'assemblage poteau traverse :

florian_turchet_0-1713878387464.png

En effectuant la vérification des barres des poteaux, le point le plus sollicité devrait logiquement se situer tout en haut. Or ROBOT effectue le contrôle de section au niveau inférieur :

florian_turchet_2-1713878725311.png

Le contrôle de stabilité est bien effectué avec le moment max dans le poteau, mais ROBOT persiste à contrôler la section en un point où le moment est quasi nul.

 

Je joint le modèle, si quelqu'un a une idée d'où peut venir ce problème ?


Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problème au contrôle de la section dans un portique simple

 

3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
patrick.emin
en réponse à: florian_turchet

Bonjour @florian_turchet je relance nos spécialistes. 


Patrick Emin animateur de la communauté francophone


Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 3 sur 4
patrick.emin
en réponse à: florian_turchet

Bonjour @florian_turchet , pas de réponse de la Communauté francophone, voulez-vous essayer de poster votre demande sur le forum Anglo saxon ? https://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis-forum/bd-p/351


Patrick Emin animateur de la communauté francophone


Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Message 4 sur 4
Simau
en réponse à: florian_turchet

Bonjour @florian_turchet 

Si vous divisez le poteau 1 en 2 parties, vous voyez bien que c'est la partie inférieure qui a un ratio plus grand.

 

Poto_portique.jpg