Message d'erreurs sur concrete bulding

Bonjour,

Après modélisation d'un projet sur concrete bulding, j'ai deux messages d'erreurs.

Pourriez vous m'expliquer ses erreurs?

Surtout la partie où Robot dit que la dalle n'est pas appuyée alors que j'ai modélisé une semelle filante juste en dessous de cette dalle (dalle portée).

Cordialement.

 

 

3 REPLIES 3
Message 2 of 4

Could you attach the file please?



Artur Kosakowski
Message 3 of 4

Message 4 of 4

The errors in the model that has been noticed:

 

  1. Continuous and spread footings were defined on different (lower)story than elements they should support (walls, columns) with their Z coordinates modified modified to match the walls/columns. This is incorrect (they should be on the same story as the objects they support) and that’s why CBS doesn’t recognize them as supports. In such case it automatically generates continuous footings, that double existing “incorrect” ones.
  2. Slab cannot be supported by continuous footings, and that is why while calculating with the first method a warning about unsupported slabs appears. Slabs should be replaced by foundation slabs.

I'm attaching the model with the above issues corrected.

 

 



Artur Kosakowski