EC8 : coefficient de comportement et NE EN 1998 - 2010p

537 Views, 3 Replies
12-01-2011 06:31 AM

Bonjour,

 

l'EC8 permet d'intégrer un coefficient de comportement q différent suivant x et y.

Pour le moment, la case où l'on renseigne le coefficient de comportement ne distingue pas les directions.

Qu'en sera-t-il dans le futur?

 

Lors de l'installation de ARSA 2012, j'ai lu dans les nouveautés, que la norme NF EN 1998-1/NA:2010p était provisoire.

 

Analyse de charges sismiques

Extension de l'analyse des charges sismiques avec les normes nationales suivantes :                  

France

NF EN 1998-1/NA:2010p

Annexe nationale EN 1998 - provisoire  :smileyindifferent:

Norvège

NS-EN 1998-1:2004/NA:2008

EN 1998 National Annex

États-Unis

IBC 2009

Version mise à jour 2009

 

 

Que faut-il comprendre par provisoire et quelles conséquences cela a-t-il lors du dimensionnement des structures?

 

Cordialement,

Jean Gay-Lancermin

AS74 Jean
Please use plain text.
Active Contributor
PatrickSt-Louis5310
Posts: 41
Registered: ‎09-19-2010

Re: EC8 : coefficient de comportement et NE EN 1998 - 2010p

12-06-2011 06:16 AM in reply to: annecy-structures

C'est une très bonne question, à laquelle j'espère que l'équipe de ARSA devrait répondre dans les plus brefs délais!

Please use plain text.
Product Support
Artur.Kosakowski
Posts: 5,050
Registered: ‎12-17-2010

Re: EC8 : coefficient de comportement et NE EN 1998 - 2010p

12-06-2011 06:25 AM in reply to: annecy-structures

The moment you create seismic cases it is assumed that one wants to use the same behavior factor for all directions but after the seismic cases are created you can edit each of them.

 

If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.

 



Artur Kosakowski
Please use plain text.
Product Support
pp2008
Posts: 516
Registered: ‎06-23-2008

Re: EC8 : coefficient de comportement et NE EN 1998 - 2010p

12-07-2011 03:41 AM in reply to: Artur.Kosakowski

As concerns the naming of the code "NF EN 1998-1/NA:2010p" and the information that it is "provisoire" it is caused by the fact that development of this code was based on not-final 2009 edition of this document.

The final edition does not contain any differences in relation to implementation in Robot but it was published to late to change the naming and info in documentation when releasing RSA 2012.

 

---------------------------

If this post answer your question please click "Accept as Solution". It will help everyone to find answer more quickly!

 

Best regards,



Pawel Pulak