Comment je fais pour avoir une dalle pleine qui porte dans les deux sens, dans robot 2012?

Merci

Please use plain text.
Product Support
Artur.Kosakowski
Posts: 4,849
Registered: ‎12-17-2010

Re: dalle pleine

11-26-2012 12:02 AM in reply to: madatana2012

I'm not sure if I understand you correctly. The default thickness assigned to a panel stands for 'solid' cross section the default panel calculation type (shell) allows for for its bi-directional behavior.



Artur Kosakowski
Please use plain text.
Distinguished Contributor
madatana2012
Posts: 131
Registered: ‎02-01-2012

Re: dalle pleine

11-26-2012 08:19 AM in reply to: Artur.Kosakowski

JE n'ai pas bien compris la réponse

Please use plain text.
Product Support
Guillaume.Chazal
Posts: 211
Registered: ‎05-13-2011

Re: dalle pleine

11-27-2012 04:35 AM in reply to: madatana2012

Bonjour,

Mon collègue vous indiquait précédemment qu'il est possible sous robot de créer des éléments de type plaques et coques auxquels on affectera une épaisseur uniforme et un modèle de calcul de type "coque".
Par défaut, une dalle créée de cette manière "porte" sur l'ensemble de ses cotés (dans les deux directions).
Si vous souhaitez modéliser des sens de portée, cela pourrait être pris en compte grâce aux relâchements linéaires (Menu déroulant Structure/Caractéristiques additionnelles/relâchements linéaire) dans le cas de l’utilisation du modèle de calcul « Coque ».

D'autres modèles de calcul sont disponibles, vous les trouverez dans la boite de dialogue "Modèle de calcul du panneau" accessible via le menu Structure/Caractéristiques/Modèle de calcul du panneau.
Le choix du modèle de calcul du panneau dépend de ce que vous souhaitez obtenir comme résultats et/ou modéliser.
Les paramètres de ces modèles de calcul sont accessibles en double cliquant sur le modèle pour lequel vous souhaitez voir apparaitre les paramètres.
Je vous conseilles de réaliser des cas test simples afin de déterminer quelles solutions vous conviennes le mieux.

 

 

If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.

Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci



Guillaume Chazal
Please use plain text.
Distinguished Contributor
madatana2012
Posts: 131
Registered: ‎02-01-2012

Re: dalle pleine

11-27-2012 05:40 AM in reply to: Guillaume.Chazal

dac, jai bien compris maintenant votre explication, sauf que ceci me mène à poser une autre question: si je veux réellement une dalle pleine qui travaille dans un seul sens, selon X par exemple, donc, j'impose le sens de ferraillage principal X, n'est ce pas? sans faire les relachements? ou bien

Please use plain text.
Product Support
Artur.Kosakowski
Posts: 4,849
Registered: ‎12-17-2010

Re: dalle pleine

11-27-2012 05:44 AM in reply to: madatana2012

unidirectional slab.PNG



Artur Kosakowski
Please use plain text.
Distinguished Contributor
madatana2012
Posts: 131
Registered: ‎02-01-2012

Re: dalle pleine

12-07-2012 05:52 AM in reply to: Artur.Kosakowski

quand je définis la dalle comme vous dites, un message apparait: (La dalle est orthotrope, le calcul sera effectué pour l'épaisseur équivalente)

De cette manière, on ne peut pas traiter la dalle tellequ'elle est??

Please use plain text.
Product Support
Artur.Kosakowski
Posts: 4,849
Registered: ‎12-17-2010

Re: dalle pleine

12-07-2012 06:28 AM in reply to: madatana2012

Please check:

http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/GUID-2000B438-5453-4C90-B658-E3DE6F8AF33A.htm

 

eq th.PNG

 

If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.

 



Artur Kosakowski
Please use plain text.
Distinguished Contributor
madatana2012
Posts: 131
Registered: ‎02-01-2012

Re: dalle pleine

12-07-2012 08:25 AM in reply to: Artur.Kosakowski

RemarqueLe calcul du ferraillage pour ce type de dalles ne donnera pas de résultats corrects. Pour cela, il faudrait introduire un algorithme du ferraillage des plaques qui prenne en considération la section en T ou en H. Ainsi, le calcul du ferraillage pour ce type de plaques sera effectué comme pour la plaque uniforme à section constante

Cette remarque est dans l'aide de robot, donc utiliser cette option pour définir la dalle orthotrope va me couter un algorithme que je connais pas et que je ne comprends pas de quoi il s'agit.

Donc ma question pour mettre les points les i, pourquoi vous m'avez signalé le détail de la dalle orthotrope alors que je posais la question sur une dalle pleine qui porte dans un seul sens? je n'ai pas compris la relation entre ma question et votre réponse.

merci pour votre compréhension

Please use plain text.
Product Support
Artur.Kosakowski
Posts: 4,849
Registered: ‎12-17-2010

Re: dalle pleine

12-10-2012 02:03 AM in reply to: madatana2012

Calculations of reinforcement will be performed as for 'standard' thickness th which can be set manually if needed.

 

If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.