Bonjour,
Nous travaillons actuellement sur un batiment type RDC sismique EC8.
Nous obtenons après calcul plus de 250 modes pour une fréquence de + de 105Hz (à l'EC8 il n'existe pas de coupure de fréquences) sans atteindre 90% des masses.
Ce résultat nous semble anormal compte tenu de la taille du projet ( 300m² environ) voir pièce jointe.
En amont nous n'avons ni un message d'erreurs ni d'avertissements.
Serait-ce une erreur dans notre modélisation?
Peut-on baisser le nombre de modes et de fréquences pour obtenir les 90% de masses?
Cordialement
Bonjour,
Pour atteindre les 90% de masses, je te conseil dans tes pieds de poteaux de mettre des appuis élastiques en Uz avec une elasticité qui permet environ 1mm de déplacement en Z.
Cela permettra d'exciter les charges en Z beaucoup plus rapidement qu'avec des appuis "standard".
Bonjour,
En réalité sur mon modèle je n'ai pas de poteaux.
J'ai des voiles BA avec LG posés sur des pieux. (pieux matérialisés par des appuis ponctuels encastrés).
Cordialement