Решения Autodesk Simulation – Русский – только для чтения
Русскоязычное сообщество Autodesk Simulation! В данном разделе вы найдете ответы на вопросы о CFD, Inventor Nastran, MoldFlow, Netfabb, Robot Structural Analysis, Helius ит.д.
отмена
Отображаются результаты для 
Показать  только  | Вместо этого искать 
Вы имели в виду: 
Ответить
Сообщение 1 из 9
kamilstr7
2138 просмотров, 8 ответов

Армирование колонн

Всем доброго дня!!! 

При расчете колонн столкнулся с проблемой теоретического армирования и замечанием.

1) В схеме плоскость жб стены совпадает с плоскостью колонн. При определении теор. армирования пишет замечание: Колонна содержит внутренние узлы.Расчет армирования может быть ошибочным.

 Как избежать данного замечания?

2) При определении теор.армирования при А400 выдает  37.61 см2. ;  при А500 выдает 60.14 см2.

При этих же  усилиях в SCADe  при А400 - 34.87 см2. ; при А500 - 35.2 см2. В Лире так же как в SCADe.

Подскажите из-за чего в ROBOTe  так происходит? Базу арматуры в  ROBOTe  проверил вроде все норм.

Заранее всем спасибо!!! 

А500.PNGА400.PNGколонны.PNG

8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7

Замечание это не ошибка, не страшно. А что показывают для А500 в таблице результатов теоретического армирования ?

Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.

Roman Zhelezniak

Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer

LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
EESignature


Сообщение 3 из 9
kamilstr7
в ответ: Romanich

для А500 в таблице выдает 60 см2.

схема 

Табл.2 при А500.pngТабл.1 при А400.png

Сообщение 4 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7

У вас на картинке Табл.2 при А500.png открыта закладка с поперечным армированием.

Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.

Roman Zhelezniak

Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer

LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
EESignature


Сообщение 5 из 9
kamilstr7
в ответ: Romanich

там и продольное армирование А500

Сообщение 6 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7

Давайте модельку тогда, если можно.

Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.

Roman Zhelezniak

Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer

LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
EESignature


Сообщение 7 из 9
kamilstr7
в ответ: Romanich

расчетную схему можно скачать тут модель

Сообщение 8 из 9
Romanich
в ответ: kamilstr7

Попробовал в ЭСПРИ, такая же ситуация получается по СНиП для стержня 263:

A3.png

A4.png

 

 

 

 

Do you find the posts helpful? "LIKE" these posts!
Have your question been answered successfully? Click 'ACCEPT SOLUTION' button.

Roman Zhelezniak

Robot Evangelist & Passionate Civil Structural Engineer

LinkedIn | Robot & Хобот | App Store for Robot
EESignature


Сообщение 9 из 9
kemel39
в ответ: kamilstr7

При расчете по СНиП 2.03.01-84 и использовании  арматурной базы по СП 52-101-2003 для класса арматуры А500 Robot берет не правильное расчетное сопротивление арматуры Rs=225 МПа.  Отсюда и ошибка. 

Лучше всего использовать те классы арматуры, которые указаны в нормах!

Либо внимательно проверять в пояснительной записке расчетные сопротивления арматуры, например при расчете по СНиП и использовании арматуры А400 расчетное сопротивление приближено к реальному. 

Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.