Проблемы при отображении соед. деталей на плане MEP

При формировании плана канализации настроено отображение элементов ниже отметки "низа связанного уровня" . Проблема в том что при нужной настройке секущего диапазона (рис. 2) не отображается элемент соединения (фитинг) (рис. 3) В чем может быть проблема?
8 ОТВЕТ 8
Сообщение 2 из 9
Anonymous
в ответ: Anonymous

Не могу добасить изображение. (Добавить вложение результатов не дает)
Сообщение 3 из 9
Severnik
в ответ: Anonymous

Вставить изображение в текст :

 

2014-04-01_0907.png

 

важно чтоб изображения были не слишком большие.



Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture

Сообщение 4 из 9
Anonymous
в ответ: Anonymous

 
Сообщение 5 из 9
Severnik
в ответ: Anonymous

Назначьте параметру Низ то же -800, должно помочь.


Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture

Сообщение 6 из 9
Anonymous
в ответ: Severnik

Если назначить низ на отметке -800 все прорисуется. НО Трубопровод под полом(ниже уровня этажа) должен быть прорисован пунктирной линией. он ей и рисуется, а фитинги почемуто не отображаются. Либо по причине больших штрихов (пунктиров) либо я не знаю почему. Если дело с пунктиром, то где настроить тип линии

За ранее спасибо.

Сообщение 7 из 9
lenavdoremire
в ответ: Anonymous

В категории САНТЕХНИКА или МЕХАНИЗМЫ бывают баги с отображнием, и не только с  проеуцированием. Попробуй другие

Сообщение 8 из 9
Anonymous
в ответ: Anonymous

Проблему решил.

Отключил перекрытия в архитектуре в связанной модели.

Сообщение 9 из 9
Severnik
в ответ: Anonymous

Наверно это системная настройка для Дисциплины вида (Категория вида). Попробуйте включить отображение всех скрытых линий для вида, возможно тогда не понадобиться скрывать плиту.