Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de 
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de 
Quiere decir: 

Realización de PANEL SÁNDWICH para cerramiento o aislamiento

3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
fflores_IN
2400 Vistas, 3 Respuestas

Realización de PANEL SÁNDWICH para cerramiento o aislamiento

Buenas tardes:

Agradecería cualquier ayuda ó un link donde se mostrara la forma mas óptima de realizar un PANEL SÁNDWICH.

Este material constructivo suele estar formado por dos chapas de 0,5 (por ejemplo) perfilada y un núcleo de aislante Poliuretano, Lana de Roca, etc...

 

Este tipo de Paneles son muy usados tanto en particiones como en fachadas ó cubiertas en construcciones industriales.

 

Los fabricantes mas comunes pueden ser Italpannelli, Arcelor, etc...

 

Saludos, 

3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Alfredo_Medina
en respuesta a: fflores_IN

Puede hacerse con un tipo de muro con 3 capas, cada una con los materiales y espesores correspondientes.


Alfredo Medina _________________________________________________________________ ______
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin
Mensaje 3 de 4
fflores_IN
en respuesta a: Alfredo_Medina

 

Muchas gracias Alfredo, pero el problema está en el espesor de la chapa que no admite espesores de 0,5 mm.
Esto no se si afectaría en el caso de calcular la eficiencia energetica de un edificio ya que si aumentamos los valores del espesor de las chapas disminuimos el espesor del aislamiento.
Saludos,
Mensaje 4 de 4
Alfredo_Medina
en respuesta a: fflores_IN

No hay ningún problema. Entonces cree las capas como si fueran de espesor cero, como una membrana. De todas maneras el área se podrá calcular sin problema. En cuanto al dibujo, así fuera de un milímetro de espesor ni siquiera se notaría, en cambio en los cuadros de cantidades sí puede aparecer.


Alfredo Medina _________________________________________________________________ ______
Licensed Architect (Florida) | Freelance Instructor | Autodesk Expert Elite (on Revit) | Profile on Linkedin

¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.

Publicar en los foros  

Autodesk Design & Make Report

New events in the Spanish Community