Семейство AutoCAD – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по AutoCAD.
отмена
Отображаются результаты для 
Показать  только  | Вместо этого искать 
Вы имели в виду: 

WishList ACADE: замечания и пожелания пользователей

21 ОТВЕТ 21
Ответить
Сообщение 1 из 22
fenixbsd
1750 просмотров, 21 ответов

WishList ACADE: замечания и пожелания пользователей

Данная тема создана для сбора замечаний и пожеланий пользователей русского сообщества к разработчикам AutoCAD Electrical. Если за время работы с этой программой у вас появились какие то замечания или пожелания по ее функционалу, напишите об этом в этой теме. Это поможет разработчикам лучше понимать, в чем нуждаются пользователи их продукта. Если вы согласны с уже приведенным описанием или сталкивались с такой же проблемой, пожалуйста, нажмите кнопку "+1" это необходимо что бы отслеживать степень актуальности обсуждаемых проблем.



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
21 ОТВЕТ 21
Сообщение 2 из 22
fenixbsd
в ответ: fenixbsd

Стандарты ГОСТ

На настоящий момент acade поставляется с неадаптированным для России файлом стандартов ace_electrical_standards.mdb, содержащий несоответствия по сечениям проводников, классам напряжения, расчетным коэффициентам и т.д.

Необходимо привести этот файл в соответствие с ГОСТом.



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Теги (1)
Сообщение 3 из 22
fenixbsd
в ответ: fenixbsd

База данных

В acade отсутствует механизм разработки пользовательской базы компонентов, переносимых из версии в версию или на другие ПК. Так же нет средств для обеспечения общего доступа к БД, например на уровне сервера SQL.



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Теги (1)
Сообщение 4 из 22
fenixbsd
в ответ: fenixbsd

Отчеты

Нет возможности сортировать  отчеты спецификаций в сводном формате, и в формате сводного списка покупных изделий по ПОЗ. ОБОЗ.  эта возможность присутствует только в в отображении «по ПО», в котором каждый компонент представляется отдельной строкой.

Необходимо добавить поле сортировки по поз. обоз. в параметры всех типов спецификаций.



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Теги (1)
Сообщение 5 из 22
fenixbsd
в ответ: fenixbsd

Новые функции

План кабельных трасс

В ACADE отсутствует возможность автоматического получения длин кабельных связей на планах помещений с проектируемым оборудованием при формировании кабельного журнала. 

Необходимо добавить функции прокладки кабелей между шкафами и электроприемниками и т.п. с учетом прохождения кабеля через различные высотные отметки, желательно с учетом типа прокладки в трубе, открыто и прочии.

Как вариант необходимо рассмотреть возможность совместной работы Electrical и MEP по этой проблеме, обеспечив штатное средсво для их взаимодействия.



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Сообщение 6 из 22
fenixbsd
в ответ: fenixbsd

Новые функции

Есть пожелание реализовать возможность моделировать электрическую цепь в части коммутации реле, контактов, NO/NC компонентов и логики PLC-модулей.

 



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Теги (1)
Сообщение 7 из 22
fenixbsd
в ответ: fenixbsd

Диспетчер проектов

В диспетчере проектов нет возможности поменять порядок листов перетаскиванием мышью. Применение Drag&Drop упростит интерфейс.

Так же диспетчер проектов имеет одноуровневую структуру, что очень не удобно при формировании структуры проекта, невозможно подразделять принципиальные схемы, монтажные чертежи, отчеты и спецификации. Необходимо реализовать вложенные папки, добавить к диспетчеру проектов функциональность подшивки с ее группами. Необходимо вложенным группам файлов позволить иметь отдельный набор свойств, отличный от настроек проекта по умолчанию либо специфические свойства, добавляемые пользователем.



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Сообщение 8 из 22
mri
Contributor
в ответ: fenixbsd

Стандарты ГОСТ


Кроме этого. В стандартной поставке отсутствуют:

1. шаблоны (форматки и основная надпись) соответствующие требованиям ЕСКД форматов А0 – A4 горизонтальные и вертикальные. В поставку не входят форматки соответствующие требованиям ГОСТ 2.104-2006.

 

2. Базы графических обозначений элементов для схем (УГО), соответствующие требованиям ГОСТ 2.721-74… ГОСТ 2.747-68 и т.д. А проще, имеющиеся УГО не соответствуют ГОСТ.

Сообщение 9 из 22
mri
Contributor
в ответ: fenixbsd

Качественный перевод на русский язык

1. Качественный перевод на русский язык. Пример неточного перевода: Отчет по схеме не может называться спецификацией. К схеме согласно ГОСТ 2.701-84 выпускается Перечень элементов!

Необходим качественный перевод как самой программы, так и файла помощи на русский язык. Приходится некоторые предложения файла помощи прочитывать по нескольку раз, чтобы понять смысл. Но даже при этом, не всегда можно понять, что делает та или иная команда, функция или кнопка.


2. Дополнительные БД элементов и компонентов различных производителей, которые можно выбрать при установке, так же не переведены на русский язык. Таким образом при формировании отчетов получаем название компонентов на английском. Речь идет о переводе default_cat.mdb и footprint_lookup.mdb (возможно потребуется перевод большинства таблиц файлов .mdb, расположенных в папке Catalog).

Сообщение 10 из 22
mri
Contributor
в ответ: fenixbsd

Интеграция с Vault

 

  1. Выбор рабочей папки Volt. Необходимо добавить возможность выбора рабочей папки, отличной от папки по умолчанию, размещенной на диске C:/. Так, как это сделано в Inventor. Не совсем удобно, а вернее совершенно не удобно и не правильно хранить локальные копии проектов на системном диске. Для хранения локальных копий все таки лучше использовать отдельный раздел или диск.
Сообщение 11 из 22
mri
Contributor
в ответ: fenixbsd

«Резиновые» линии соединения элементов (проводов) и Drag&Drop элементов схемы.

Очень хотелось бы получить линии связи (провода) по аналогии с линиями соединений sPlan, Orcad, Schemagee и других редакторов схем.

Довольно часто для того чтобы придать схеме определенную эстетику приходится немного передвигать компоненты схемы, причем не всегда вдоль линий связи. При этом провода от элементов "отрываются", приходиться их снова прокладывать. Аналогичная ситуация когда надо "слегка передвинуть провод", на практике его лучше проложить снова, т.е. удалить старые отрезки проводов, а потом проложить новые. Если провода будут выполнены полилинией, это возможно решит часть проблемы. Но все равно остается вопрос с перемещением элементов во всех направлениях и сохранении "привязки" присоединенных проводов.

Сообщение 12 из 22
mri
Contributor
в ответ: fenixbsd

Техническая поддержка - консультации, обучение, справка

  1. Полноценная русскоязычная техническая поддержка, хотя бы за счет данного форума. Задал вопрос – получил ответ. В данной ветке форума «AutoCAD Electrical – Русский» очень мало пользователей! А квалифицированные консультанты от Autodesk, по моему, вообще отсутсвуют. Привлечение пользователей и наличие консультантов со стороны разработчика, несомненно, улучшит и облегчит освоение AutoCAD Electrical русскоязычным пользователям. Для разработчиков же AutoCAD Electrical из информации, полученной с данной ветки форума, довольно легко определить направление развития продукта и получить предложения по его улучшению, а также учесть замечания (баги) текущей русскоязычой версии. Пример тому данная тема.
  2. Как пользователю AutoCAD Electrical, в иделе, очень хотелось бы иметь круглосуточную консультационную поддержку, например по Skype (на русском языке, конечно).
  3. Обучение новых пользователей. При продаже AutoCAD Electrical предлагать новым клиентам обучение в рамках выполнения небольшого совместного обучающего проекта по "тематике" заказчика.
  4. Наполнение файла помощи конкретными примерами с изображениями значительно улучшит восприятие программы. Ведь пользователь ищет, как правило, информацию не о том, что произойдет по нажатию той или иной кнопки, а что надо сделать, чтобы получить требуемый ему результат. Дайте ему эту последовательность действий, и он будет счастлив Веселый Про качественный перевод справочных материалов на русский язык уже говорилось выше.
Сообщение 13 из 22
mri
Contributor
в ответ: mri

Расширение и обновление БД производителей

Список баз данных производителей, предлагаемый к установке достаточно велик, но и его не достаточно, к тому же он ориентирован в основном на американских и европейских производителей. 

1. Чем большее количество производителей будет охвачено, тем лучше.

2. Необходимо добавить базы данных российских производителей. Например: Таврида Электрик; Свердловский завод трансформаторов тока; НТЦ Механотроника; Радиус Автоматика; ЗАО ЧЕАЗ и т.д. Я надеюсь, что список будет продолжен.

3. В существующих базах содержатся ошибки, особенно в части компоновочных образов, например клеммных колодок WAGO.

Сообщение 14 из 22
mri
Contributor
в ответ: mri

Отчеты

Необходима возможность задавать отдельно высоту и выравнивание ячеек первой строки, при включении заголовков столбцов в Отчетах. Как правило, ее высота по требованиям ЕСКД больше остальных строк отчета. А выравнивание в первой строке отличается от выравнивания в столбце. И должно всегда выполняться «по центру».

Сообщение 15 из 22
mri
Contributor
в ответ: fenixbsd

Новые функции

Необходим автоматический контроль содержимого папки проекта. В папке проекта могут накапливаться "ненужные" файлы т.е. не относящиеся к данному проекту. Необходимо, чтобы AutoCAD Electrical отмечал эти файлы, например, добавляя какой-то символ или символы к имени таких файлов, например "имя_файла_DEL.расширение". Чтобы потом можно было их легко найти и удалить, в случае необходимости. Как в этом случае поступать с файлами относящимися к разным проетам, не знаю. Мы даный функционал не используем. Обычно если один файл использвется в нескольких проектах, мы его копируем и используем для каждого проекта свой файл.

Сообщение 16 из 22
fenixbsd
в ответ: mri


mri написано:

Интеграция с Vault

 

  1. Выбор рабочей папки Volt. Необходимо добавить возможность выбора рабочей папки, отличной от папки по умолчанию, размещенной на диске C:/. Так, как это сделано в Inventor. Не совсем удобно, а вернее совершенно не удобно и не правильно хранить локальные копии проектов на системном диске. Для хранения локальных копий все таки лучше использовать отдельный раздел или диск.

Проблема размещения рабочей папки на системном диске - проблема Vault Client. Решается изменением соответствующей настройки, см. прилаг. файл.

 

 

 



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Теги (1)
Сообщение 17 из 22
mri
Contributor
в ответ: fenixbsd


fenixbsd написано:


mri написано:

Интеграция с Vault

 

  1. Выбор рабочей папки Volt. Необходимо добавить возможность выбора рабочей папки, отличной от папки по умолчанию, размещенной на диске C:/. Так, как это сделано в Inventor. Не совсем удобно, а вернее совершенно не удобно и не правильно хранить локальные копии проектов на системном диске. Для хранения локальных копий все таки лучше использовать отдельный раздел или диск.

Проблема размещения рабочей папки на системном диске - проблема Vault Client. Решается изменением соответствующей настройки, см. прилаг. файл.

 
 

 


Спасибо! Работает! Единственый момент, чтобы рабочая папка изменилась, после изменения настройки в Vault Client необходимо перезапустить AutoCAD Electrical.


Сообщение 18 из 22
fenixbsd
в ответ: fenixbsd

Отчеты

 

В настоящее время при формировании отчетов выводится предварительная форма получаемого отчета в виде, аналогичном текстовому документу с разделением, что крайне странно, т.к. в большинстве случаев окончательный вид отчета будет в виде таблицы. К тому же текущее представление инструмента по отчетам вышло очень нагроможденным со сложной структурой опций.

Предлагаю переработать эту форму предварительного представления отчета и сразу показывать его в виде таблицы с основными функциями редактирования . Это позволит сразу придать соответствующее форматирование отчету по виду столбцов и строк, форматированию ячейки, заголовкам таблицы, разрывам и фильтрам, а самое главное, позволит увидеть отчет именно в том виде, в котором он будет помещен на чертеж.



Электроснабжение от подстанции до розетки
---------------------------------------------------------------
AutoCAD Electrical | AutoCAD MEP | Revit MEP
Теги (1)
Сообщение 19 из 22
ermolov-s
в ответ: fenixbsd

Хотелось бы видеть более полную интеграцию AutoCAD Electrical с Inventor в части 3D моделирования изделий. Помимо передачи данных о соединениях элементов схеммы, необходимо предусмотреть возможность размещения в сборке 3D моделей элементов принципиальной схемы по списку элементов схемы, как это сделано при компановке панели в Electrical. Можно предусмотреть инструмент для пополнения  базы данных 3D моделей пользователями, а также двустороннюю связь между принципиальной схемой в Electrical и моделью изделия в Inventor (в части изменений изделий в схеме и 3D модели).

Сообщение 20 из 22
DemanCh
в ответ: mri

Действительно, в настоящее время приходится предварительную прокладку проводов делать полилиниями, а затем разбивать их на отрезки и переносить в слой проводов. Прокладка проводов полилиниями существенно ускорила бы разработку.

Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.