Comment je fais pour avoir une dalle pleine qui porte dans les deux sens, dans robot 2012?
Merci
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
I'm not sure if I understand you correctly. The default thickness assigned to a panel stands for 'solid' cross section the default panel calculation type (shell) allows for for its bi-directional behavior.

Artur Kosakowski
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
JE n'ai pas bien compris la réponse
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Bonjour,
Mon collègue vous indiquait précédemment qu'il est possible sous robot de créer des éléments de type plaques et coques auxquels on affectera une épaisseur uniforme et un modèle de calcul de type "coque".
Par défaut, une dalle créée de cette manière "porte" sur l'ensemble de ses cotés (dans les deux directions).
Si vous souhaitez modéliser des sens de portée, cela pourrait être pris en compte grâce aux relâchements linéaires (Menu déroulant Structure/Caractéristiques additionnelles/relâchements linéaire) dans le cas de l’utilisation du modèle de calcul « Coque ».
D'autres modèles de calcul sont disponibles, vous les trouverez dans la boite de dialogue "Modèle de calcul du panneau" accessible via le menu Structure/Caractéristiques/Modèle de calcul du panneau.
Le choix du modèle de calcul du panneau dépend de ce que vous souhaitez obtenir comme résultats et/ou modéliser.
Les paramètres de ces modèles de calcul sont accessibles en double cliquant sur le modèle pour lequel vous souhaitez voir apparaitre les paramètres.
Je vous conseilles de réaliser des cas test simples afin de déterminer quelles solutions vous conviennes le mieux.
If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci

Guillaume Chazal
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
dac, jai bien compris maintenant votre explication, sauf que ceci me mène à poser une autre question: si je veux réellement une dalle pleine qui travaille dans un seul sens, selon X par exemple, donc, j'impose le sens de ferraillage principal X, n'est ce pas? sans faire les relachements? ou bien
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content

Artur Kosakowski
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
quand je définis la dalle comme vous dites, un message apparait: (La dalle est orthotrope, le calcul sera effectué pour l'épaisseur équivalente)
De cette manière, on ne peut pas traiter la dalle tellequ'elle est??
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Please check:
http://docs.autodesk.com/RSA/2013/ENU/filesROBOT/G
If you find your post answered press the Accept as Solution button please. This will help other users to find solutions much faster. Thank you.

Artur Kosakowski
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
RemarqueLe calcul du ferraillage pour ce type de dalles ne donnera pas de résultats corrects. Pour cela, il faudrait introduire un algorithme du ferraillage des plaques qui prenne en considération la section en T ou en H. Ainsi, le calcul du ferraillage pour ce type de plaques sera effectué comme pour la plaque uniforme à section constante
Cette remarque est dans l'aide de robot, donc utiliser cette option pour définir la dalle orthotrope va me couter un algorithme que je connais pas et que je ne comprends pas de quoi il s'agit.
Donc ma question pour mettre les points les i, pourquoi vous m'avez signalé le détail de la dalle orthotrope alors que je posais la question sur une dalle pleine qui porte dans un seul sens? je n'ai pas compris la relation entre ma question et votre réponse.
merci pour votre compréhension
Re: dalle pleine
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Calculations of reinforcement will be performed as for 'standard' thickness th which can be set manually if needed.