Bonjour
Peut-on obtenir le même résultat ( réactions et MNT ) pour une ossature poteaux-poutres ( en 3D) en modélisant les charges comme suit :
1- chargement ( Kn/m2) sur objet 3D appliqué sur bardage ( répartition dans une direction )
2- Dalle ( diaphragme rigide + répartition charges dans une direction ) dont le poids propre( donc épaisseur et densité ) est équivalent au chargement cité au point 1.
Merci pour votre aide.
Tayeb.
Re: Chargement
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Subscribe to RSS Feed
- Highlight
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
The load distribution from the surfaces to bars should be the same but models can behave in a different ways (you may have different internal forces) as the latter introduces additional rigid links which are not present for a cladding model.